알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

고리원자력 2호기 발전재개

  • 조회 : 3135
  • 등록일 : 2008.12.21
  • 사건명

    고리원자력 2호기 발전재개

  • 해당원전

    고리  2호기

  • 발생일시

    2008-12-21

  • 사고 고장등급(잠정)

    0

  • 사건발생시 출력

    -

  • 상황

    고리원자력 2호기(가압경수로형, 65만 kW급)는 2008년 12월 19일 15시 37분 터빈보호계통 오신호로 정지되었으나, 관련 설비에 대한 점검 및 정비를 마치고 2008년 12월 21일 05시 46분에 발전을 재개함. 이후 출력을 증발하여 2008년 12월 21일 23시 경에 전 출력에 도달할 예정 ※오신호 원인 : 터빈보호패널의 분리되어 있는 불용 신호선 러그가 진동 에 의한 패널 금속부와 접촉 ※러그 : 신호선 단말부와 단자대로 연결되는 금속부분

  • 원인

    발전정지후 재 기동

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

  • 기타 참고사항

    -

  • 소속 및 직위

    제1발전소 1발안전부장

  • 성명

    김종래

  • 연락처

    051-726-2110

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계